绝缘电阻测试仪的3种绝缘测试方法

时间:2023-02-10 来源:腾斯凯

  绝缘电阻测试仪(也称为数字绝缘电阻表 )用于测量电线绝缘的电阻,完整性和安全性。由于电绝缘层破裂,可能会发生许多危险。电击和人员伤害,系统故障以及机械故障,火灾隐患以及必定的停机时间成为主要问题。

  建议将绝缘测试作为常规的年度或半年度维护计划的一部分。如果启动程序并发现绝缘变质和布线危险,则可以安排维护和维修时间。绝缘故障和劣化是由许多因素引起的。其中一些包括过热或过冷,机械损坏,湿气,污垢,腐蚀性蒸汽,振动,老化以及接线中断或断裂。

  绝缘电阻测试仪 的3种主要的绝缘测试方法

  绝缘测试有多种公认的测试方法。考虑绝缘电阻时,主要执行三种不同的测试。它们用于电动机,变压器和发电机,但也可以用于电线和电缆。请注意,所有绝缘测试仅应在断电的电路上执行。

  1.现场阅读测试

  点读测试是在相同时间间隔内以固定电压进行的一次绝缘测试,通常是按照常规维护计划进行的。每次测试的时间间隔通常不少于60秒。每年都会进行许多现场测试,但可能会更频繁地进行。所有测试必须在相同的现有条件下进行,以便温度和湿度应与之前的测试尽可能接近。这些测试的时间根据个人要求而定,但应始终在每年大约同一时间使用相同的电压。绘制这些结果以显示每个测试产品随时间的“历史”。请参见下面的图1,其中显示了“点读测试”的6年表格,其中显示了几年内产品的故障和劣化。

  2.时间电阻测试

  此测试在两个时间段内施加选定的电压。第yi阶段通常为10分钟,第二阶段为1分钟。如果设备绝缘良好,绝缘电阻会随时间增加。如果绝缘损坏或绝缘的完整性包含水分,油或其他污染物,则电阻值将保持水平或降低。请注意下面的图2,该图表明产品D是可以接受的,而产品E可能是有问题的。进行时间测试时,请注意以下几点:

  介电吸收(DAR)= 1分钟测试电阻/ 30秒测试电阻

  介电吸收率DAR-(也称为“吸收率”)表示绝缘良好。用作经验参考

  的DAR值(尤其是对于电动机和绕组)为:如果DAR值小于1.0,则被测单元可能已发生故障。

  如果DAR值在1.0到1.25之间,则该单位存在问题。

  如果DAR值在1.4到1.6之间,则该单位很好。

  如果DAR值大于1.6,则该单位非常好。

  3.步进电压

  该测试包括在固定的时间间隔内施加两个或多个测试电压。电压的增加会在可能的绝缘泄漏路径上增加应力水平。此过程可能会发现绝缘方面的问题,否则产品可能会通过点测或时间测试通过OK的测试。请注意,下面的图三说明500V的测试与2500V的测试结果不同。许多技术人员选择5种不同的电压,但是每次测试必须在相同的时间间隔内进行。通常将间隔设置为1分钟,并且每分钟的范围从1分钟到10分钟。请注意,上面的图2显示了10分钟的测试,表明产品D很好,但产品E有问题,可能包含损坏。应用阶跃电压测试时,结果的标准解释称为极化指数,表示为:

  极化指数(PI)= 10分钟测试电阻/ 1分钟测试电阻。极化指数是10分钟绝缘电阻测试与1分钟绝缘电阻测试的比值。结果将表明是否发生绝缘劣化。这是一个很好的测试,尤其是对于电机绕组。基于类别的旋转机械zui小值的IEEE标准是:

  A级= 1.5

  B级= 2.0

  C级= 2.0